在二十几层上设一配电室,接地该怎么考虑?初步考虑工作、保护、防雷共用接地,都在大楼主钢筋上接,但雷电对其是否有影响?
在二十几层上设一配电室,接地该怎么考虑?
初步考虑工作、保护、防雷共用接地,都在大楼主钢筋上接,但雷电对其是否有影响?
2楼
以大楼主钢筋作为引下线和接地极,应将大楼所有主筋环网连接,接地电阻必须低于4欧,如果还有弱电系统共用,电阻必须低于1欧。
回复
3楼
也可单独做引下线
回复
4楼
最好公用接地,这样更安全。
回复
5楼
不能往大楼主钢筋网上接,因为这样会干扰弱电系统,也会受到雷电干扰。
回复
6楼
会吗?????
回复
7楼
同问;
为什么?
回复
8楼
同问;
为什么会干扰?
回复
9楼
用大楼的钢筋接地是完全可以的,它的确切名称叫自然接地体。但是利用自然接地体时,应用不少于两根导体在不同地点与自然接地体相连接。要注意接地体的面积不能小于规定值。此接地体不可以用作直流回路的零线。
回复
10楼
5楼能阐明理由吗?