导线的选择,新手求教!
pdsxwl
pdsxwl Lv.2
2007年03月05日 23:29:49
只看楼主

我正在作一个宾馆的电线安装工程,总共有客房165间,我设计的从总配电箱到每个客房用4平方(火线)的BV铜线,地线2.5平方,每个客房按照3个kw计算,分到每个房间的照明线用BV1.5平方,插座用2.5平方,地线1.5平方,敷设方式为穿管式埋入墙内,每根管内最多4根线,请问这样计算可以用吗,有什么安全隐患没有,新手请教!急!

我正在作一个宾馆的电线安装工程,总共有客房165间,我设计的从总配电箱到每个客房用4平方(火线)的BV铜线,地线2.5平方,每个客房按照3个kw计算,分到每个房间的照明线用BV1.5平方,插座用2.5平方,地线1.5平方,敷设方式为穿管式埋入墙内,每根管内最多4根线,请问这样计算可以用吗,有什么安全隐患没有,新手请教!急!
免费打赏
gdx8785
2007年03月05日 23:45:42
2楼
如果是一层楼面165间客房则送电距离稍长了点,建议采用YJV电缆,客房配电箱出线建议统一采用2。5线,穿金属管
回复
飞影道人
2007年03月06日 09:31:35
3楼
地线和火线宜线经相等
总负荷计算时注意需要系数
回复
wangkaiyimian
2007年03月06日 22:05:52
4楼
地线(零线)和火线应该一样。