请教五星级酒店排水方案?
pawl200004
pawl200004 Lv.2
2007年03月05日 23:09:06
只看楼主

请问各位高手,一栋五星级酒店(26层,96.5米),其污、废水要求分流排放,其排水现在有如下三个方案,请问那个最优:1、UPVC+专用通气,排水管道在5层吊顶转换,采用柔性能排水铸铁管。2,柔性能排水铸铁管专用通气,排水管道在5层吊顶转换。3、螺旋消音管,排水管道在5层吊顶转换,采用柔性能排水铸铁管。另外,五星酒店是否有必要作器具通气管?

请问各位高手,一栋五星级酒店(26层,96.5米),其污、废水要求分流排放,其排水现在有如下三个方案,请问那个最优:
1、UPVC+专用通气,排水管道在5层吊顶转换,采用柔性能排水铸铁管。
2,柔性能排水铸铁管专用通气,排水管道在5层吊顶转换。
3、螺旋消音管,排水管道在5层吊顶转换,采用柔性能排水铸铁管。
另外,五星酒店是否有必要作器具通气管?
免费打赏
留一手
2007年03月06日 22:32:25
2楼
有专用通气比较好
五星酒店最好设置器具通气管
回复
rawotto
2007年03月07日 10:46:56
3楼
根据建筑给排水4.6.2二条要要设置专用通气管!
回复
gsb7566
2007年03月08日 13:21:50
4楼

同意。
采用柔性能排水铸铁管较好。
回复
suiyh1010
2007年03月08日 14:13:15
5楼
,柔性能排水铸铁管专用通气,排水管道在5层吊顶转换。
比较好!
回复
qd-xzl@co163
2007年03月08日 16:18:15
6楼
建议采用方案二,UPVC的噪音大,强度低,而且酒店用热水多,渗漏问题多
回复
yaobinwei
2007年03月08日 16:43:47
7楼
我觉得应该采用方案三,高级宾馆对噪音有要求,但是同时要设置专用通气管
回复
lijingvip
2007年03月09日 10:59:23
8楼
以下是引用adam在2007-03-06 22:32:25.0发表的内容:
有专用通气比较好
五星酒店最好设置器具通气管

同意。
采用柔性能排水铸铁管较好。
主要是通气,太高了。有点麻烦
回复
eqingdigushi
2007年03月09日 12:47:45
9楼

需要的,星级酒店的环境要求很重要.
请教一下,柔性铸铁管多应用于超高层和特殊要求的场所,若多层的五星级酒店有必要用吗?
回复