求救:判断PKPKM计算砖混的结果的参数
fuck000
fuck000 Lv.2
2007年03月05日 21:34:51
来自于砖混结构
只看楼主

请老师们一一指出,谢谢了,及如何的才正确

请老师们一一指出,谢谢了,及如何的才正确
免费打赏
lgyhk
2007年03月07日 10:40:54
2楼
板配筋满足,砌体结构抗震计算满足就OK了.板配筋一般没什么大问题,底筋一般都是最小配筋率,负筋要大一些.抗震计算各个楼层的砂浆标号一定要准确输入,构造柱够的话一般抗震是能通过的.很久不干这种工程了,只想到这么多.
回复
wskaipl
2007年03月08日 11:56:17
3楼
广西壮族自治区PKPM结构设计软件
专用交流QQ群:34193748

广西壮族自治区PKPM结构设计软件
专用交流QQ群:34193748


回复
cdq198382
2007年03月16日 19:36:36
4楼
kan
回复
fql8848
2007年03月16日 20:52:48
5楼
论坛上有不少关于砖混的结构设计,但都是只说了一两句,没到点子上,看的人也是一知半解,真希望大家在以后的回帖的时候可以发扬无私的精神,把问题具体话,不要泛泛而谈.
回复
hsp0731
2007年03月16日 21:35:41
6楼
首先就是得通过抗震验算结果,抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。大开间房屋,应注意验算房屋的横墙间距。小进深房屋,应注意验算房屋的高宽比。外廊式或单面走廊建筑的走廊宽度不计入房间宽度。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范要求的垂直地震作用明显不足。
也得满足受压计算,一般根据抗震等级对承重窗间墙的最小宽度,承重外墙尽端到门窗洞边的最小距离都有要求,如果满足的话没有大的荷载都能算过去的!
局部受压,梁支座处局部承压验算(尤其是挑梁下)及梁下梁垫是否需要(6米以上的屋面梁和4.8米以上的楼面梁一般要加)。支承在独立砖柱上的梁,不论跨度大小均加梁垫。与构造柱相连接的梁进行局部抗压计算时,宜按砌体抗压强度考虑。梁垫与现浇梁宜浇注在一起。局部承压验算应留有余地。
板的钢筋一般不会有什么大问题的,如果没有大的荷载底部钢筋的一般都是构造,支座的负筋可能会大点!
回复
flying009
2007年03月21日 23:11:52
7楼
我和楼上有点不同的看法,在我们进行完PMCAD前三项,要转如抗震演算的时候,只需要注意抗震烈度就可以了,场地土和抗震演算是没有关系的
回复
zhangpu_80
2007年03月23日 14:33:20
8楼
我遇见一种情况就是必须在第一步的时候就把抗震烈度输入正确,否则即使在抗震验算时输入了正确的烈度也没有用处!切记切记!!
回复
zhangpu_80
2007年03月23日 14:34:02
9楼
我遇见一种情况就是必须在第一步的时候就把抗震烈度输入正确,否则即使在抗震验算时输入了正确的烈度也没有用处!切记切记!!
回复

相关推荐

APP内打开