本人现接触的一个商业项目,正经历扩初过程,在审图的时候发现结构图中地下室外墙为双墙,据设计院的人解释因为嵌固端的缘故,但是在查找规范的过程中,并没有找到有这个要求,请高人指点。为什么要设置双墙(其中一道是人防墙)?哪本规范有要求?如何理解?谢谢!!!
本人现接触的一个商业项目,正经历扩初过程,在审图的时候发现结构图中地下室外墙为双墙,据设计院的人解释因为嵌固端的缘故,但是在查找规范的过程中,并没有找到有这个要求,请高人指点。为什么要设置双墙(其中一道是人防墙)?哪本规范有要求?如何理解?谢谢!!!
2楼
设置双墙是没有任何规范依据的。你的设计院一定有毛病。
回复
3楼
可能是在变形缝处设双墙,看仔细了。
回复
4楼
根据设计院的说法,应该是顶板为嵌固端,为满足剪切刚度比而在地下室加墙,貌似只有这样才能说的通
回复
5楼
加厚就行了,没必要双墙
回复
6楼
楼主把问题说的清楚一些,最好有图。不好妄加评论
回复
7楼
多年前曾经做过一个项目,是某银行的区域总部,地下室是保险库,设置的是双层墙,墙内还加了钢板;还有就是生活水池,池壁必须与侧壁脱开,想不出还有其它什么需要做双层墙的了。楼主可否贴一张图上来看看。
回复
8楼
人防水池要求双墙
回复
9楼
看看是否是功能要求,人防等的需要。
回复
10楼
这个是因为要满足地下室顶板作为上部结构的嵌固端 需要满足地下室一层刚度大于地上一层刚度两倍的原因,由于有地下室外墙的存在 一般都能满足要求,实在不满足 可以增加墙的厚度
回复