关于消火栓系统分区的问题
tanewguy
tanewguy Lv.3
2007年03月05日 00:25:36
只看楼主

常规的方法是采用减压阀分区,不知有没有采用止回阀分区的同行?如下图所示:

常规的方法是采用减压阀分区,不知有没有采用止回阀分区的同行?如下图所示:

1173025535429.jpg

marsroom
2007年03月05日 08:12:33
2楼
分区主要是解决压力过高的问题,不知楼主用止回阀能不能达到减压的目的。
回复
jsza2006
2007年03月05日 09:33:27
3楼
没见过,消火栓减压主要是减消火栓的出水动压,一般采用的是减压栓.这种消防火栓里面有一个弹簧组成,在高压的情况下,它会自动将动力调解到5公斤以内.
回复
jsza2006
2007年03月05日 09:43:10
4楼
解决压力过高的问题,只要你算一下在消防泵在启动后高出0.5MP一下的安装减压消火栓就只可以了。减压消火栓的栓头它会将动力自动减到0.5MP一下。
回复
lyb953223
2007年03月05日 09:46:55
5楼
同意三楼.四楼的意见
回复
tanewguy
2007年03月05日 12:30:23
6楼
我指的是静压超过100m的分区问题,用止回阀减静压,如果用减压阀分区管道成本似乎要增加不少
回复
蓝冰有个仔
2007年03月05日 13:10:08
7楼
采用止回阀分区,有几个问题:
1、止回阀能起到减压的作用?
2、能够形成环状管网么?
3、水箱与消防管网如何连接?水箱如何供低区用水(因为静压超过1.0MPa)?
回复
蓝冰有个仔
2007年03月05日 13:10:54
8楼
楼主的想象很有创造力,不过,我个人完全不赞同。
回复
visevesa
2007年03月05日 14:03:38
9楼
止回阀减静压-----这不对.
止回阀不能减压,只能阻挡水流.故不可行,也无此先例.如果说减压,那也是局部阻力损失.微不足道.
回复
asss12121212
2007年03月05日 14:28:18
10楼


我觉得楼主先把减压阀和止回阀的第一搞清楚.
回复
chenjunlin112
2007年03月06日 09:12:38
11楼
按楼主的做法,消防水只能向上供水,不能向下供水.
不过挺有想象力.
回复