KTV里为避免串声,采用什么空调系统合适
mxh20050322
2007年03月04日 19:05:20
只看楼主

如题,如何解决噪声问题

如题,如何解决噪声问题
免费打赏
xixi7755
2007年03月05日 09:44:24
2楼
我刚刚做了一个是用玻璃钢的,二个包厢不共用支风管,排烟口用板式排烟口,效果很好,(是音乐龙KTV,号称亚洲仅仅次于钱贵)
回复
linxiaoping2349
2007年03月05日 09:47:09
3楼
VRV啊,只有冷媒管和冷凝水管穿强
墙洞小,再加消声

没有风管就会好很多的
回复
zhengshg1979
2007年03月05日 09:57:17
4楼
同意2楼的意见,如果每个房间采用单独的支管,应该不会有太大的问题
回复
zhengshg1979
2007年03月05日 10:00:05
5楼
3楼,你说的vrv不带新风管吧,才会只有冷媒管和凝结水管,ktv一般都是密闭房间,空气较污浊,送排风还是有风管的
回复
fu314146333
2007年03月05日 15:33:10
6楼
VRV的四面出风啊``分区采用软管做新排风用.这样应该可以避免串声(没做过,提个意思).
回复
mxh20050322
2007年03月05日 15:41:08
7楼
VRV固然有他的好处,但怪我没有交待清楚,我做的建筑物中KTV只是其中两层,这两层单独用VRV恐怕不合适吧
回复
mxh20050322
2007年03月05日 15:44:47
8楼


请教共用送风管不会用串声吧,是否保证回风管不共用支管就可以
另外用板式排烟口有何好处呢,请指教,谢谢
回复
hxd19811001
2007年03月05日 21:04:34
9楼
基本上都是做风管机,常见的是VRV,低静压风管机!!!!!!!!!!
回复
xiecan3333
2007年03月05日 22:35:51
10楼
我做了一个工程,也是KTV的。 用美的的MVD多联机。但是施工完成后! 设备及震动很大! 做了橡胶板减震。但是效果不理想。还是有很大的震动几声音传到下面的房间。 哪位大哥有良策! 十分感激!
回复
disapear820
2007年03月06日 10:04:27
11楼
没有风管就可以了
回复

相关推荐