请问:主变间隙过流和间隙过压,哪个先动作?为什么?
请问:主变间隙过流和间隙过压,哪个先动作?为什么?
2楼
这个问题其实很简单,过电压是电荷累积在间歇的两端过多而造成的;而在间歇击穿之前显然是没有电流的,这就是说过电压肯定是先动作,电流则是后备,即过电压没有动作造成过电压继续升高而将间歇击穿后,间歇电流保护动作再次向高压侧断路器发出跳闸命令。该过电压取至高压侧的母线pt上。中性点有两个电流互感器,一个是零序过流保护的;一个在间歇的地端,做零序过流过压保护用的。
回复
3楼
顶。
回复
4楼
同意
回复
5楼
经验
回复
6楼
不同意2楼.哪个先动做要看时间继电器的整定时间.
回复
7楼
时间整定也不是信手拈来的,也是要有根据的,根据就像2楼说的那样。不信?你可以认真观察设计院的定值。就能验明真伪了
回复
8楼
中性点只装一只电流互感器吧、
回复
9楼
谢谢,我以后还是要虚心点,不能瞎评论了。
回复
10楼
都是高手
学习了
回复
11楼
规程规定两者的跳闸时间都是0.3-0.5妙
回复