请问:主变间隙过流和间隙过压,哪个先动作?为什么?
qxgdsjb
qxgdsjb Lv.2
2007年03月04日 15:06:40
来自于继电保护
只看楼主

请问:主变间隙过流和间隙过压,哪个先动作?为什么?

请问:主变间隙过流和间隙过压,哪个先动作?为什么?
免费打赏
t_yf18
2007年03月05日 18:28:28
2楼
这个问题其实很简单,过电压是电荷累积在间歇的两端过多而造成的;而在间歇击穿之前显然是没有电流的,这就是说过电压肯定是先动作,电流则是后备,即过电压没有动作造成过电压继续升高而将间歇击穿后,间歇电流保护动作再次向高压侧断路器发出跳闸命令。该过电压取至高压侧的母线pt上。中性点有两个电流互感器,一个是零序过流保护的;一个在间歇的地端,做零序过流过压保护用的。
回复
qxgdsjb
2007年03月05日 20:22:18
3楼
顶。
回复
hetlong
2007年03月15日 10:58:29
4楼


同意
回复
binzi0017
2007年06月29日 15:07:41
5楼

经验
回复
xhf71915
2007年07月01日 18:56:14
6楼
不同意2楼.哪个先动做要看时间继电器的整定时间.
回复
phys_x
2007年07月04日 10:43:40
7楼

时间整定也不是信手拈来的,也是要有根据的,根据就像2楼说的那样。不信?你可以认真观察设计院的定值。就能验明真伪了
回复
jianli.
2007年07月05日 21:45:54
8楼
中性点只装一只电流互感器吧、
回复
xhf71915
2007年07月07日 09:56:22
9楼

谢谢,我以后还是要虚心点,不能瞎评论了。
回复
amanda_yjj
2007年08月06日 13:56:49
10楼
都是高手
学习了
回复
han1983tao
2007年08月20日 17:51:56
11楼
规程规定两者的跳闸时间都是0.3-0.5妙