占地面积1200平方,建筑面积为4800平方, 4层的钢筋混凝土结构家具厂房 .要不要做自动喷淋? 1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂
占地面积1200平方,建筑面积为4800平方, 4层的钢筋混凝土结构家具厂房 .要不要做自动喷淋?
1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂
12楼
看看防火等级啊
回复
13楼
就是
回复
14楼
做上次为佳
回复
15楼
要看在什么地区,如果在经济较发达的地区,应该增设喷淋
回复
16楼
同意6楼的说法,但每个人的理解不一样,就看当地的审图部门和消防部门的理解了。
回复
17楼
还有工艺中有没有油漆部分。
回复
18楼
最好做上!
施不施工是他们的事!
我觉得他的面积挺大的!
回复
19楼
家具能不用油漆吗?
应该有吧?
回复
20楼
小城市我觉得跟消防部门勾兑下可以不设,现在很多事情都不是设计说了算的!!
回复
21楼
作为家具厂设喷淋或不设,查建筑设计防火规范
"占地面积大于1500m2的木器厂房"---你的占地面积不大于1500m2,
按规范可不设,那就不设.设计者就是按规范行事.我想审图中心和
消防部门也是查规范.如无充分理由他们也不会乱要求的.
回复