冷水螺杆和离心机的部分负荷下的COP是怎么变化的
panzhengxiongwj
2007年03月02日 15:09:35
来自于中央空调
只看楼主

我在两篇不同的文章看到:水冷螺杆在部分负荷下COP是下降的,但是离心机的则是40%-100%是有增加的趋势.是这样的吗?

我在两篇不同的文章看到:水冷螺杆在部分负荷下COP是下降的,但是离心机的则是40%-100%是有增加的趋势.是这样的吗?

jnwangxuefeng
2007年03月03日 08:54:12
2楼
大多数厂家的资料显示水冷螺杆机组部分负荷下的COP是增加的,基本上在50%左右COP最高,大约为满负荷时COP的1.2倍。
回复
zhk18592
2008年07月04日 15:14:37
3楼
对,离心机在部分负荷(>20%)时的COP值是比满负荷情况高,但是负荷太低的话,会喘振。
回复

相关推荐

APP内打开