洁净室车间两边温湿度不均衡如何解决呢?
lgkin01
lgkin01 Lv.2
2007年03月02日 10:48:43
只看楼主

洁净车间为单面回风道, 单面回风啬靠回风道那边,温湿度传感器检测的相对湿度会相对的偏低.而另外一边相对湿度比较高请问哪位高手有何解办法呢?系统为MAU+DC+FFU

洁净车间为单面回风道, 单面回风啬
靠回风道那边,温湿度传感器检测的相对湿度会相对的偏低.而另外一边相对湿度比较高
请问哪位高手有何解办法呢?
系统为MAU+DC+FFU
vincent_nk
2007年03月02日 12:54:31
2楼
冬季也会偏低吗?
回复
lgkin01
2007年03月02日 16:43:50
3楼
会的,现在还是有那种情况出现
一边为正常,一边为会较低.
回复
vincent_nk
2007年03月02日 17:20:16
4楼
我认为冬季不会偏低
因为送风侧温度高,湿度低;通过室内混合到回风口处,温度降低,湿量增加,相对湿度应该增大。
回复
deathgod007
2007年03月02日 17:27:03
5楼
回风口风速测过没有?多少?
回复
nky6666
2007年03月03日 00:01:51
6楼
风口布置不均匀?设备发热量不同
回复
crj1314520
2007年03月03日 15:58:39
7楼
设备不均,回风口没有相应调整
回复
ming1522
2007年03月07日 16:29:05
8楼
应和回风口的风速有关
回复
tht10536
2007年03月11日 11:14:14
9楼
气流组织不合理,风口布置不均匀。