我做一改造项目,后加卫生间可利用原有排水立管排出;但是一层排水得单独出户,但没有预留套管。请问我加设一根专用通气立管,一层排水是否可以不用单独出户了 谢谢了
我做一改造项目,后加卫生间可利用原有排水立管排出;
但是一层排水得单独出户,但没有预留套管。
请问我加设一根专用通气立管,一层排水是否可以不用单独出户了
谢谢了
2楼
看规范表4.3.12!如果满足规范就可以不单排!
回复
3楼
首先感谢呀
我看了 我理解这条说的是仅设伸顶通气管时的规定
我要是设专用通气立管了 就不属于这条所说的情况了
你认为呢
回复
4楼
楼层高度也要考虑
回复
5楼
一楼要求單獨排放的目的就是防止楼层过高,上层的的排水造成一楼排水管内正压而影響使用。
回复
6楼
按说应该是可以的,但有很多人不这样认为,如果你周围的人都说:“应该单独排出,你做的不对”,那你将会很难受的。
回复
7楼
首先应该设法单独排出,如果实在排不出去可以在下游2米左右接出。
回复
8楼
还是单独排出的好
回复
9楼
其实楼主加所谓的专用通气管无非是想避开规范4。3。12条
说实话有点钻牛角尖的味道
我觉得最好综合5。7。8楼的意见会更好
回复
10楼
同意!
回复
11楼
可以。审图可以过
回复