大家好,单位的一台35KV高压计量电量表的计算一直不是很明白。如果运行中我计量柜中C相PT熔断器烧断,此时通过计量表的电量是实际用电量的多少?而如果是A相或B相呢?请指教,谢谢?
大家好,单位的一台35KV高压计量电量表的计算一直不是很明白。如果运行中我计量柜中C相PT熔断器烧断,此时通过计量表的电量是实际用电量的多少?而如果是A相或B相呢?请指教,谢谢?
免费打赏
ws6192
2007年03月01日 21:41:05
2楼
假设三相电路完全对称,根据测量的电压、电流、相序和相位,用向量图分析
C相PT二次断线时电表计量的功率为:UabIa(30+φ)+1/3UabIc(90-φ)
按照正确计量与错误接线功率的比值计算出更正系数,就可以计算出追补电量