N与PE接反了会发生什么问题
hongan-ln
hongan-ln Lv.7
2007年02月28日 22:34:59
只看楼主

请教一个问题:如果用电设备将N与PE线接反了会发生什么问题?新安装的供电电路设备较多,在送电前,怎样判断有某设备N、PE线接反了?PE、N线接错与否只能用观察导线的颜色来判断吗?

请教一个问题:

如果用电设备将N与PE线接反了会发生什么问题?

新安装的供电电路设备较多,在送电前,怎样判断有某设备N、PE线接反了?

PE、N线接错与否只能用观察导线的颜色来判断吗?
免费打赏
wangkaiyimian
2007年03月01日 08:29:39
2楼
能够把这个问题了解透彻,对实际工作有很大的指导意义,期待高手指教……
回复
hongan-ln
2007年03月02日 18:13:27
3楼
论坛中大家对于TN-S、TT等供电系统研究的很透彻了,但是还缺少一些如楼主提出的解决工作中实际问题的经验探讨,因此希望高手们参与本话题,把你的经验总结出来,奉献给大家,以期实现共同提高之目的。
回复
baofeng96
2007年03月03日 15:37:06
4楼
在前级的搂电保护会合不上,接地电阻<1的情况下不影响用户的使用!另外双色线为PE!
回复
hua045
2007年03月05日 14:48:38
5楼
如果有漏电开关,接反了会跳。
回复
xhmred-1
2007年03月05日 15:16:36
6楼
同意楼上.
回复
chenjianjun9666
2007年03月05日 15:38:42
7楼
同意!接反后直接跳闸!
回复
hongan-ln
2007年03月05日 18:29:24
8楼


不一定
回复
hongan-ln
2007年03月10日 22:09:16
9楼
回复
shaofuqiang1958
2007年03月10日 23:46:01
10楼
漏电开关就是防止漏电的.我在安装中遇到过.N与PN接反了就有接地就漏电.其漏电开关肯定跳.
回复
zmhaax
2007年03月11日 13:50:12
11楼
将PE线人为断路,在线路上设备正常工作的情况下测断点两点间的电压!
回复

相关推荐