无地下室高层基础如何处理?做何形式?
hazard_211
hazard_211 Lv.3
2007年02月28日 18:23:45
只看楼主

现有一栋9层高的医院主楼,建在辽宁,当地土质较好,圆砾石特征值为400kpa,框架无地下室,做浅基础。由于没有做过北方的项目,特来讨教。做浅基础的话,做什么形式好呢?能不能直接做独立基础的?还是做十字交叉梁或筏板基础好呢?地下混凝土部分抗冻需要采取什么措施么?

现有一栋9层高的医院主楼,建在辽宁,当地土质较好,圆砾石特征值为400kpa,框架无地下室,做浅基础。
由于没有做过北方的项目,特来讨教。
做浅基础的话,做什么形式好呢?能不能直接做独立基础的?还是做十字交叉梁或筏板基础好呢?
地下混凝土部分抗冻需要采取什么措施么?
免费打赏
jasonlee131
2007年02月28日 19:15:20
2楼
土质较好,做独立基础应该没问题;要是土质稍差点,可以做成柱下条基础(十字交叉梁).
回复
hazard_211
2007年02月28日 22:16:40
3楼
不过毕竟是高层呀,9层的竖向荷载还是很大的,400的特征值,独立基础也要做到5mX5m以上的,是不是有点大?
十字交叉梁感觉要好一点吧
回复
jasonlee131
2007年02月28日 22:57:50
4楼


你这个结果是不是大了点啊?才9层又是400的faK就要5mX5m的基础???
回复
jasonlee131
2007年02月28日 23:04:54
5楼
另外对于高层或地基不是太好的情况,加十字交叉梁做成柱下条基础效果肯定要好些.
而且万一甲方心血来潮想要加个地下室或半地下室的话,在上面做个抗浮板和挡土墙条基就行了,
十字交叉梁的配筋适当加大些应该没什么问题的.
回复
ougaogong
2007年03月02日 22:08:30
6楼
十字交叉基础整体性好,刚度也大,可靠性比较好。我估算4x4米独基可以搞定,不过你的独基也是要蛮厚了吧。
回复
hazard_211
2007年03月03日 00:23:45
7楼
独立基础还没算过,大概是4Mx4M左右吧
不过做十字交叉基础的造价明显会大的多,不知道这种高层各位有没有做独立基础的先例。
做独立基础的话实在没谱呀
回复