在采暖设计中有的设计把卫生间的温度取得高于室内其他房间,其理由是舒适性好!!!可是:有的设计把卫生间的温度取得低于室内其他房间,其理由是卫生效果好,防止愁气外泄!!!!你认为呢??
在采暖设计中
有的设计把卫生间的温度取得高于室内其他房间,其理由是舒适性好!!!
可是:
有的设计把卫生间的温度取得低于室内其他房间,其理由是卫生效果好,防止愁气外泄!!!!
你认为呢??
22楼
对于25度的说法,住宅规范里是指:有集中热水供应的条件下,门槛有些高。个人一直按25度来做的,散热器安装温度调节阀就行了(也符合规范中能单独调节室温的要求)。
回复
23楼
规范上好像是说有洗浴的卫生间最高25°吧!我一般取23°,其它房间取20°,可以不计算户间传热哦!
对于没有洗浴设备的卫生间温度可以设低点,
但都得设通风设备的!
回复
24楼
现在讲究室内的温度整体平衡在23-25度,不必刻意某一局部温度。但在当前房屋密闭性提高的环境中应该特别强调通风问题。搞好室内新风系统很重要。
回复
25楼
要是能调节温度那是最好不过了,节约能源和满足人们的需求是有矛盾的。我同意小雪儿的
回复
26楼
规范定的有点不合理.(带洗浴的25,其他卫生间18)
毕竟卫生间做洗浴的时间不是太多,建议卫生间定16度,做洗浴不足的由浴霸等补充.
理由
第一节能
第二舒适
第三好设计,尤其是地暖.
回复
27楼
规范
回复
28楼
25°舒适度高。
回复
29楼
我一般都按无洗浴卫生间设计.
回复
30楼
同意4楼的意见(无洗浴卫生间一般设计温度20摄氏度,有洗浴卫生间设计温度25摄氏度)
回复
31楼
按25度合适!
不洗浴时你可以把暖气关小呀?
回复