负序电流的问题,-B电流用指针电流表指示不正常,是A\C相的2分之1左右,是什么原因?
负序电流的问题,-B电流用指针电流表指示不正常,是A\C相的2分之1左右,是什么原因?
2楼
不明白楼主在说什么。
-B电流用指针电流表指示不正常,是A\C相的2分之1左右?说明电流经过表的就小,如有问题,请检查接线。
-B是接线反了,不是“负序电流”!!!
回复
3楼
ccc___ 发表于 2012-9-2 17:01 不明白楼主在说什么。-B电流用指针电流表指示不正常,是A\C相的2分之1左右?说明电流经过表的就小,如有 …是A相或C相电流互感器二次极性接反了。
回复
4楼
niziqian007 发表于 2014-3-4 13:52 是A相或C相电流互感器二次极性接反了。问题不是极性反了,想问楼主,什么是 -B电流?题上的“负序”又是怎么回事?电流表是交流的,怎么知道是 - B?
回复
5楼
恩,应该不是极性反的原因。所谓-B电流应该是两相(A、C)CT配置三相电流表,B相电流由A、C相矢量相加而得,所以习惯说-B相电流。搂主可以看看三相电流表的变比等是否正确,然后就是和一次电流对比一下判断这三相电流哪个是真实的,再做进一步判断。
回复
6楼
没有负序电流之说,从电度表或者综保上可以改他们的极性就可以了。不然就是电流互感器本身问题,检查下互感器。
回复