请问图中消音弯头和片式消音器尺寸的表示方法是否是 1000*800,同风管尺寸呢?我在做个清单审计,清单上写的尺寸是 1600*800的啊,我晕了,怎么部件表示都和我的不一样啊
请问图中消音弯头和片式消音器尺寸的表示方法是否是 1000*800,同风管尺寸呢?
我在做个清单审计,清单上写的尺寸是 1600*800的啊,我晕了,怎么部件表示都和我的不一样啊
免费打赏
vincent_nk
2007年02月28日 15:10:13
2楼
应该同风管一样
消音器的尺寸应写法兰的尺寸
回复
lvbin78
2007年02月28日 15:14:00
3楼
标注的尺寸是和 风管一样的.
实际厂家做出的产品要比风管大一点,只是法兰与风管尺寸一样.
回复
gooddisc
2007年03月02日 22:01:18
4楼
3楼说的对,顶!
回复
jnwangxuefeng
2007年03月03日 09:32:03
5楼
三楼说的是对的。
回复
b89b
2007年06月26日 10:57:57
6楼
消音器的宽和高与风管一样,那长度怎么定呢???
回复
kurtmeyer
2007年06月26日 14:53:47
7楼
长度都是900mm
回复
01leng3
2007年06月30日 15:05:14
8楼
估计是图纸与清单上冲突了
回复
hubeixp
2007年07月11日 14:40:42
9楼
支持3楼,清单有误
回复