水喷雾计算,急需大家指教
xuegang001
xuegang001 Lv.2
2007年02月28日 08:19:20
只看楼主

球罐2个 400m3 介质液化气 火灾危险栓属于甲A类 球罐的直径9.2m,两台罐间距为9.8米,Φ1.5>9.8m 根据石化规要求,总水量计算如下: Q1=S1 供给强度×时间×(1+0.5) Q1=1292.3(m3) Q2=324(m3) 总水量Q1+Q2≈1616.3(m3) 采用ZSTW-50-120 喷头: 工作压力0.35Mpa,特性系数27.3, 为120,单个出水量为50L/mim

球罐2个 400m3 介质液化气
火灾危险栓属于甲A类
球罐的直径9.2m,两台罐间距为9.8米,Φ1.5>9.8m
根据石化规要求,总水量计算如下:
Q1=S1 供给强度×时间×(1+0.5)
Q1=1292.3(m3)
Q2=324(m3)
总水量Q1+Q2≈1616.3(m3)
采用ZSTW-50-120 喷头:
工作压力0.35Mpa,特性系数27.3, 为120,单个出水量为50L/mim
喷头净距为0.7m、采用喷头间距为1.7m、喷头个数N=S.W/q
共中q=K(10P)1/2
计算得N=48
主要重点在喷头的个数方面,希望大家帮帮忙,看看哪块有问题