我们有一幢宿舍楼用钳形电流表测量a相250安,b相200 安,c相245安,电缆外表有点烫,原先设计用yjv 4*185电缆,请问·各位师傅,电缆够用吗?怎样用公式来表示,·谢谢帮我算一下。
我们有一幢宿舍楼用钳形电流表测量a相250安,b相200 安,c相245安,电缆外表有点烫,原先设计用yjv 4*185电缆,请问·各位师傅,电缆够用吗?怎样用公式来表示,·谢谢帮我算一下。
2楼
电缆小了,最多230A。得用240的电缆。
回复
3楼
我以前用3*185+1*150电缆,带的120kW空压机,电流235A左右,电缆也发烫,换电缆就好了。
回复
4楼
我查电工手册yjv4*185载流量是415安,怎么250安电缆就有发烫
回复
5楼
查的什么手册呢?
回复
6楼
测量过电缆外表面温度没有呢?大概多少度?是在允许的范围内吗?
电缆在运行中难免会发热
回复
7楼
各师付:这样电流yjv185电缆够用吗?
回复
8楼
如按每平方2A计,穿管打8折,则为1.6A,如高温再打9折,则为1.44A,185的电缆载流量约为266.4,正常运行没问题!
回复
9楼
路过,学习了,谢谢!!!!
回复
10楼
查了04DX101-1建筑电气常用数据和用口诀算,明显够的啊……
回复
11楼
路过,学习了,据说现在宿舍楼的供电都已经配备的专业