[乱弹]干砌块石施工
海
Lv.2
2004年01月09日 11:11:42
来自于水利软件
只看楼主

七、干砌块石施工 (1)砌体要分层进行,层间竖缝要错开,每层以大石块为骨干,大面朝下。 (2)不平稳部位应用小石块垫稳,不得有松动石块。 (3)层面应经常用厚薄不同的石块调整高度,以便始终保持各层呈基本水平上升。 (4)砌体应表里一致,不得以大块石砌外缘而内填碎石或河卵石;外砌石块要互压1/2以上,并用大块石封顶。(2)干砌石砌筑施工 护底砌筑时人工将中粗砂和碎石摊平并均匀平整密实。砌筑时块石大面向下,一层与一层错缝锁结方式铺砌,垫层铺设与干砌石砌筑配合进行,随铺随砌,护底表面砌缝的宽度不大于25mm,砌石边缘顺直、整齐、牢固,砌体外露面的顶面和侧边,选用较为整齐的块石砌筑平整,所有明缝均用小片石料填塞紧密。

七、干砌块石施工


(1)砌体要分层进行,层间竖缝要错开,每层以大石块为骨干,大面朝下。


(2)不平稳部位应用小石块垫稳,不得有松动石块。


(3)层面应经常用厚薄不同的石块调整高度,以便始终保持各层呈基本水平上升。


(4)砌体应表里一致,不得以大块石砌外缘而内填碎石或河卵石;外砌石块要互压1/2以上,并用大块石封顶。
(2)干砌石砌筑施工

护底砌筑时人工将中粗砂和碎石摊平并均匀平整密实。砌筑时块石大面向下,一层与一层错缝锁结方式铺砌,垫层铺设与干砌石砌筑配合进行,随铺随砌,护底表面砌缝的宽度不大于25mm,砌石边缘顺直、整齐、牢固,砌体外露面的顶面和侧边,选用较为整齐的块石砌筑平整,所有明缝均用小片石料填塞紧密。

护坡砌筑时人工拍实碎石垫层铺设之后,进行干砌石砌筑,施工时,块石层面垂直于坡面,一层与一层错缝锁结方式铺砌,垫层与干砌石铺砌层配合砌筑,随铺随砌。护坡表面和边缘应顺直、整齐、牢固,砌缝的宽度不大于25mm,所有明缝用小片石料填缝紧密。
3.9 干砌石护坡

3.9.1 干砌石护坡施工应符合以下要求:石块要用手锤加工,打击口面。不得使用裂石和风化石。长度在30cm以下的石块,连续使用不得超过4块,且两端须加丁字石。一般长条形丁向砌筑,不得顺长使用。

3.9.2 干砌石护坡单元工程质量检查应符合表3.9.2的规定

表3.9.2干砌石石护坡质量检查项目与标准

项次 检查项目
质量标准

1  面石用料  大小均匀、质地坚硬,不得使用风化石料,单块重量不小于25kg,最小边长不小于20cm
2  腹石砌筑  排紧填严,无淤泥杂质
3  面石砌筑  禁止使用小石块,不得出现通缝、浮石、空洞
4  缝宽  无宽度在1.5cm以上、长度在0.5m以上的连续缝

3.9.3 干砌石护坡单元工程质量检侧,应符合表3.9.3的规定

表3.9.3干砌石护坡质量检测项目与标准

项次 检测项目
质量标准

1  砌石厚度  允许偏差为设计厚度的±10%
2  坡面平整度  用2m靠尺测量,凹凸不超过5cm

3.9.4 干砌石护坡单元工程质量检测的数量应符合以下要求:厚度及平整度沿堤轴线方向每10~20m应不少于一个点次。

3.9.5干砌石护坡单元工程质量评定标准应符合以下规定:

 1 合格标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于70%。

 2 优良标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于90%


<本贴已被 yeguiren 于 2004-1-9 19:33:27 修改过>
免费打赏
cyc_lc
2005年05月23日 15:02:53
12楼
任何工程的施工有各自的施工程序。
回复
mabk2004
2006年06月07日 18:24:26
13楼
干砌块石可否用于渠底,结合复合土工膜一起防渗?结构层如何?
回复
hww1979
2006年06月15日 17:53:29
14楼
干砌+土工膜用与渠道防渗,我觉得是可以的。最好是土工布下颠一层粘土,面上干砌,三明治形式^-^!
回复
highboy111
2008年12月31日 10:25:22
15楼
有没有相关的规范
回复

相关推荐