如题,我们这住宅单元,电表箱中的各户断路器为20A的,每户有25A的漏电保护器,怎么每次都是底下电表箱的断路器跳闸?为什么?
如题,我们这住宅单元,电表箱中的各户断路器为20A的,每户有25A的漏电保护器,怎么每次都是底下电表箱的断路器跳闸?为什么?
2楼
可能是每户25A漏电保护器不带过流脱口器只有漏电保护功能,发生短路故障。
回复
3楼
谢谢楼上的,什么是过流脱扣保护器?能否对上面的解答解释清楚点,非常感谢。
回复
4楼
楼主若采用双极漏电断路器,每户的N线必须进入出漏电断路器。不能共用N线。因为流入漏电断路器的电流应等于流出的电流。否则双极漏电断路器不能正常运行。
回复