做地板辐射采暖,地暖管带暖气片的回路中,暖气片是加三通恒温阀还是加两通恒温阀?审查中心给的意见是两通恒温阀,说是一般技术要求。

做地板辐射采暖,地暖管带暖气片的回路中,暖气片是加三通恒温阀还是加两通恒温阀?审查中心给的意见是两通恒温阀,说是一般技术要求。
huangcheng
2012年09月16日 16:40:33
2楼
双管系统是两通阀,单管系统是三通阀(也可以两通阀加旁通管)。
回复
cairuke1013
2012年09月16日 21:20:38
3楼
来学习的。
回复
snail_yin
2012年09月17日 09:09:54
4楼

楼主说的都是地暖系统,就不存在双管系统的问题。
应设置三通阀,避免由于散热器的流量变化导致地暖系统流量的变化从而影响室温。
当然如果散热器和地暖以放置在一个房间,散热器可以不考虑设置温控阀,而又回路的温控阀进行室温控制。
回复
zlp19880414
2012年09月21日 10:19:24
5楼
效果肯定3通比2通好,价格也肯定是3通比2通贵,现在人家国外都是4通阀了(更节能跟精准)