喷淋系统究竟有几个立管?
banshanxue
banshanxue Lv.7
2007年02月26日 10:01:19
只看楼主

各位水友:你们所作的喷淋消防系统用几种立管?我说的是功能。我见有的设计有三种,分别是喷淋上水立管、末端试水放水立管、试验放水立管(通常和喷淋上水立管在一起);也有两种的分别是喷淋上水立管、末端试水放水立管。究竟哪种方式好那?

各位水友:你们所作的喷淋消防系统用几种立管?我说的是功能。我见有的设计有三种,分别是喷淋上水立管、末端试水放水立管、试验放水立管(通常和喷淋上水立管在一起);也有两种的分别是喷淋上水立管、末端试水放水立管。究竟哪种方式好那?
visevesa
2007年02月26日 13:20:05
2楼
较正规的应是四根.
1.喷淋供水立管,其上接各层的信号蝶阀及水流指示器一般DN100~150
2.喷淋试水立管,接末端试水装置及试水接头的排水立管道,一般DN50~70
3.水箱到湿式报警阀前的喷淋下行管,一般DN80~100
4.泄水管,系水流指示器后水平管道的放空管,一般DN50左右,水平管道坡向此.
当系统不大也有不少设计单位略去此管,以试水立管代.
回复
yanglan
2007年02月27日 12:50:59
3楼

非常同意,我也是这么做的
回复
xhg-xu
2007年03月04日 20:19:57
4楼
基本上就是这么设计的.
有是根据实际情况,合并两根.
回复
banshanxue
2007年03月05日 10:51:51
5楼
4楼能不能说详细一点?两根合并是不是喷淋供水管和泄水管?
回复
sanke_7018
2007年03月05日 13:19:51
6楼
应该是末端试水和泻水
回复
bvkft
2007年03月08日 11:00:38
7楼
有图纸的大虾发一个
谢了
回复

相关推荐

APP内打开