热电偶补偿导线的屏蔽
li-ang
li-ang Lv.2
2007年02月26日 09:01:49
只看楼主

我在做关于加热的工程,遇到这样的问题,在几乎是同一地点安装了两支热电偶,使用的补偿导线不同,一种带屏蔽,另一种不带.显示的温度却大相径庭.带屏蔽的与不带屏蔽的相差近40度.而带屏蔽的与实测接近.为什么会出现这样的现象?请各位指教!

我在做关于加热的工程,遇到这样的问题,在几乎是同一地点安装了两支热电偶,使用的补偿导线不同,一种带屏蔽,另一种不带.显示的温度却大相径庭.带屏蔽的与不带屏蔽的相差近40度.而带屏蔽的与实测接近.为什么会出现这样的现象?请各位指教!
免费打赏
li-ang
2007年02月28日 08:46:33
12楼

我有点糊涂了,这里的输入电阻指的是补偿导线往复电阻吗?补偿导线应有普通级与精密级之分,好像与屏蔽没有太大的关系.
回复
li-ang
2007年03月16日 09:17:05
13楼
我将补偿导线换成精密级的(带屏蔽),现在两个表的显示温度几乎一致,相差不到2度。看来,温度控制中导线的选型还是很重要的。