多层酒店消防设计
wengpeng
wengpeng Lv.6
2007年02月25日 23:41:45
来自于防雷减灾
只看楼主

有一工程,为5层酒店,房间功能为棋牌室及雅间、大餐厅,每层面积1300平方米,是否需要做火灾自动报警系统?请高手指点。谢谢!

有一工程,为5层酒店,房间功能为棋牌室及雅间、大餐厅,每层面积1300平方米,是否需要做火灾自动报警系统?请高手指点。谢谢!
gdx8785
2007年02月26日 15:07:52
2楼


《建规》 11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统------- 11.4.1-8 。。。。。。。任一楼层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的旅馆建筑。。。。。。。。。。。。

上述条文应该适用于你的这个项目。
回复
wengpeng
2007年02月27日 12:27:10
3楼
可是这个工程只有棋牌室及雅间(餐厅),没有住宿的房间,能算旅馆建筑吗?
回复
gdx8785
2007年02月27日 14:27:46
4楼


如果归类于兼有娱乐功能的建筑,那么消防的要求更高
回复
wengpeng
2007年02月27日 16:05:40
5楼
餐厅没有娱乐功能,棋牌室是有娱乐功能,但是在二层,规范没说要做。
回复
gdx8785
2007年02月27日 16:54:24
6楼
你这样的项目在我们这儿通常是要求做的,你还是咨询一下当地消防部门吧,省得以后改图。
回复
wengpeng
2007年02月28日 01:55:59
7楼
好的,谢谢
我还是就高不就低,做
顺便问一下,您在那工作?
回复
gdx8785
2007年02月28日 12:18:25
8楼
江苏的
回复
djc0608
2007年02月28日 13:39:25
9楼
需要做报警
回复
孩儿她爹2014
2007年03月02日 20:51:06
10楼
要设
回复

相关推荐