请问450KW电动机选380V还是10KV变频器????
请问450KW电动机选380V还是10KV变频器????
2楼
这个要看你电动机的电压等级了。如果是10KV的电机,怎么想也要用10KV的吧?
回复
3楼
380、690、6KV、10KV都可以,要综合考虑,单从变频器来讲,690V最好。
回复
4楼
这么大的电动机 还是10kV的好吧
回复
5楼
敢问:“板凳”:先生,450KW电动机你用过380V啊,有没有图啊,学习一下
回复
6楼
380V是肯定舍弃。进线电缆。。启动。。都是问题。推荐10KV
回复