一台GGD柜两个HD13BX的刀开关,电流分别为400A,200A。昨日发生燃弧。请各位帮分析下原因。
一台GGD柜两个HD13BX的刀开关,电流分别为400A,200A。昨日发生燃弧。请各位帮分析下原因。
![主进柜AA6柜1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/CB/9A/rBBhH11GjaWAKXrSAArRNkBNUOI183.jpg)
![主进柜AA6柜2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![AA11柜背侧.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![AA11柜真面.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![刀开关1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![刀开关2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_0704.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_0705.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_0707.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_0708.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
为啥不套热缩管?!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
3楼
有灰尘导致安全距离太小,所以会产生爬电形象,建议安装隔板
回复
4楼
多多注意电气间隙,做好母排的绝缘,应该就没有多大的问题了!
回复
5楼
可能就像楼上所说的,相间绝缘没做好或者不够
回复
6楼
从图片看,可能是异物导致相间短路。
回复
7楼
此现象我公司出现过多次而且比你展示的图片故障还严重。
究其原因可能是:一、多台可控硅移相调压同时工作造成电流大起大落,形成浪涌电压。
二、谐波处理设备电容部分失效造成谐振点偏移形成振荡。
三、多台加热设备同时运行,升降温度变化大。
我们曾把谐波处理设备从电网切除一个月没发生故障,重新投入后第二天就出现一次故障。以上介绍希望对你处理故障有所帮助。
回复
8楼
这现象还比较奇怪,刀开关上桩应该是有异物掉上去了,才会发生这种现象;空气开关上桩可能是由于长期发热,才烧掉的
回复
9楼
这个经验很宝贵,我们的补偿柜熔断器上端也是出现弧光,这个与系统电压、电流负荷变化快有很大关系。谐振是罪魁祸首。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
10楼
首选查看这个配电系统中有无在量非线线负载如:变频器,软起动品,大功率整流器等非线性负载,因为非线性负载会引起谐波。使系统电压和电流升高,在加上配电柜内,有灰尘导致安全距离太小,所以会产生爬电形象,从而引发弧光短路
回复
11楼
距离不够就算了,绝缘也做的不是很好!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复