大家好,本人承租了一个较大型的综合商场的4--8层,其中南侧的5--8层原来设计的是写字楼,我们准备用来做酒店(商务型酒店),前期的工程策划基本上已做好了,剩下最后的"热水系统"还没完成,因为对这行实在外行,所以上来请老师们提个建议.看看用什么样的热水系统比较好.热水系统要求:1,二十四小时供应热水.2,节能.3,投资适中.4,十年左右的使用期.酒店地址是在福建福州,每层面积820平米,四层合计总面积3280平米.总计标准客房88间套.地面没有空地可用(比如锅炉房啊什么的),屋面可用面积800多平米.
大家好,本人承租了一个较大型的综合商场的4--8层,其中南侧的5--8层原来设计的是写字楼,我们准备用来做酒店(商务型酒店),前期的工程策划基本上已做好了,剩下最后的"热水系统"还没完成,因为对这行实在外行,所以上来请老师们提个建议.看看用什么样的热水系统比较好.
热水系统要求:1,二十四小时供应热水.2,节能.3,投资适中.4,十年左右的使用期.
酒店地址是在福建福州,每层面积820平米,四层合计总面积3280平米.总计标准客房88间套.地面没有空地可用(比如锅炉房啊什么的),屋面可用面积800多平米.
(本案如下图A处)
42楼
珠三角 包括深圳 除了别墅等,基本没有可满足设太阳能热水的条件。
回复
43楼
扯淡.我们去年才做了两个太阳能项目,就在深圳做的,正常的很. 按照正常计算,平屋顶和倾角为12度至32度之间的屋面都可以装集热板,而且政府强制要求`12层以下居住建筑一定要做太阳能.
回复
44楼
请问为何说采用空气热泵非后悔不可呢?
目前正在做一个医院,正想用呢.
回复
45楼
我是专业做集中式太阳能的,可以用太阳能加电加热,太阳能安装在屋面,采用温差循环,可以和我联系,电话:13705520524张
回复
46楼
除了四川盆地和贵州部分地区外,其它地方明显用太阳能好。只是太阳能的价格有些需高而已。南方地区宾馆酒店最好用太阳能+热泵,投资较大,但节省下来的也不少。
回复
47楼
最好采用空气热源泵,福建地区也比较适合,使用费用比其它的都低
回复
48楼
屋顶搭一间房作锅炉房,冷热水箱可露天布置,锅炉房面积约50平方左右
回复
49楼
楼顶的空间大,建议用热水锅炉,燃气型,自带二次交换器的锅炉,性能稳定,水质达标,此种锅炉也不需要区锅检所报批,投资少,效率高。
回复
50楼
个人觉得太阳能加热泵好用 投资期大于5年以上利益更大
也可以考虑使用冷热水机组。。。
一项投资可解决供暖,制冷2套系统!
有需要,找同济!
回复
51楼
空气热蹦是怎么和太阳能结合起来用的
回复