两台900KW高压电机需用容量
guzi403
guzi403 Lv.2
2012年08月30日 14:21:43
只看楼主

请教各位,我公司需要上两台900KW高压冷冻压缩机,电压是10KV的,本来想用2500KVA的肯定够,现在想节约点采用2000KVA的变压器,是否够大???

请教各位,我公司需要上两台900KW高压冷冻压缩机,电压是10KV的,本来想用2500KVA的肯定够,现在想节约点采用2000KVA的变压器,是否够大???
免费打赏
智库
2012年08月30日 14:25:51
2楼
不够,不够,不够。。
回复
guzi403
2012年08月30日 14:54:33
3楼
为什么???是启动冲击电流太大,还是P=S*COSФ=2000*0.85=1700
回复
智库
2012年08月30日 15:06:21
4楼
当然是启动时容量不够
回复
guzi403
2012年08月30日 15:14:22
5楼
那我启动时采用高压软启动呢
回复
智库
2012年08月30日 15:21:41
6楼
也不行。
第二台启动的时候,已经启动的电机一定受影响,转速波动或停车。
回复