我是做冷库电控箱的,刚进入制冷行业,希望大家来分享冷库电气方面的知识。如行业里说的压机15P,就是指压机的电机是15P的吗,但常常冷凝器的风机又和压机并在一起,这样总的功率就增大了,我们在配低压电器是就会增大一级,但又不知实际总的功率是多少,低压电器选的太大又浪费成本。不知压机与冷凝风机之间的选配有没有什么规律
我是做冷库电控箱的,刚进入制冷行业,希望大家来分享冷库电气方面的知识。
如行业里说的压机15P,就是指压机的电机是15P的吗,但常常冷凝器的风机又和压机并在一起,
这样总的功率就增大了,我们在配低压电器是就会增大一级,但又不知实际总的功率是多少,
低压电器选的太大又浪费成本。
不知压机与冷凝风机之间的选配有没有什么规律
2楼
冷库动力分为三部分;压缩机电机,冷凝器风扇电机,蒸发器风扇电机及电加热管,冷库温度不同所选风扇电机也不同,应按实际设备所配用的电机功率来配置,压缩机虽然是15HP但是使用工况不同轴功率也不同,温度越低轴功率就越低。
回复
3楼
看看咯,顺便来学习下。。
回复
4楼
为什么同等功率的压机,高温冷库比低温冷库的电流要大啊,高温冷库制冷量低电流应该小的啊
回复
5楼
你自己都不知道15匹的压缩机的电机功率是多少;你怎么能做冷库的电器控制箱
回复
6楼
高温库蒸发温度高,制冷量当然高了,轴功率也大,电流也大,这是正常的
回复
7楼
谢谢,有点明白了,高温库的电流大,是不是高温库的用电量比低温库多啊。按我以前的思维低温库温度低应该耗很多电才能把温度降低,高温库和环境温度差的不多所以用电就少,然后也认为电流也就小了。现在想想蒸发温度高,制冷量就高了,轴功率也大,电流也大。那是不是低温库在初次开机制冷也相当于高温库,在刚开机时电流也很高,随着温度降低电流也随着减小。
回复
8楼
做电控其实都是相通的,都是为工艺服务的,这一点要有清醒的认识,没有什么纯粹的做“电”一说。基于这个前提:
1、了解清楚所有工艺用电设备的型号、功率、数量;
2、理解你所需做的这套“冷库”的工艺。譬如压缩机应该怎么开关,加什么保护,冷凝器怎么开关,考虑周全的话:冬天的话冷凝压力太低怎么办,停机后是否需要抽空等等;
3、设计、出图,成套厂制作;
4、安装、调试,看一下是否符合工艺的要求;
其实考虑周全了,像这种小冷库的电箱几乎不存在调试的,压控调一下,开上去就行了。
回复
9楼
受教了,刚进入制冷这行,感觉现在的工作制冷专业要懂得多点,电气方面没用到多少东西,以前做配电柜都是有设计院的图纸,只考虑电。
“都是为工艺服务的,这一点要有清醒的认识,没有什么纯粹的做“电”一说”这句话太有道理了,受益匪浅
回复