PKPM2010中“实配钢筋超配系数”的含义
nijezuw
nijezuw Lv.12
2012年08月29日 11:25:02
只看楼主

08版本的PKPM,SATWE中有一个参数是”九度结构及一级框架结构梁柱钢筋超配系数”,在现在的10版本中,将该参数改成了“实配钢筋超配系数”,没有特别指出针对九度结构及一级框架结构,是否意味着现在的程序对所有的框架结构中的梁柱钢筋都按这一系数放大了,而不限于九度结构及一级框架结构?请高手给以指点。谢谢!

08版本的PKPM,SATWE中有一个参数是”九度结构及一级框架结构梁柱钢筋超配系数”,在现在的10版本中,将该参数改成了“实配钢筋超配系数”,没有特别指出针对九度结构及一级框架结构,是否意味着现在的程序对所有的框架结构中的梁柱钢筋都按这一系数放大了,而不限于九度结构及一级框架结构?请高手给以指点。谢谢!
免费打赏
dydmedyd
2016年02月27日 14:25:30
32楼
hyp1962 发表于 2016-1-28 21:42 这样理解不正确吧?抗规 式6.2.2-2 仅适用于一级的框架结构和9度的一级框架其他的框架均应符合式6.2.2-1也就是说,其他框架都必须采用增大系数法(即6.2.2-1)并没有您说的“对其他等级的框架一般采用增大系数的方法,但也可按梁端实配抗震受弯承载力确定柱端弯矩设计值”您自己看您说的是不是有问题呀
回复
hyp1962
2016年02月29日 21:10:20
33楼
dydmedyd 发表于 2016-2-27 14:25 抗规 式6.2.2-2 仅适用于一级的框架结构和9度的一级框架其他的框架均应符合式6.2.2-1建议楼主认真看看规范的条文说明,按梁的实际配筋来确定柱端弯矩很显然是更真实的,只是这样处理对软件而言是有一定难度的。
回复
上善若水7558
2016年11月03日 23:04:18
34楼
hyp1962 发表于 2013-9-30 00:34 这是在做强柱弱梁验算时需要用到的一个参数,在软件说明书中有详细的说明。在做强柱弱梁验算时对于一级框 …实配钢筋=计算配筋值X超配系数,,这是不对的。超配系数综合考虑了材料标准值,实际配筋一般大于设计配筋的因素,是实际抗弯承载力与设计抗弯承载力的比值
回复
hyp1962
2016年11月04日 11:37:57
35楼
上善若水7558 发表于 2016-11-3 23:04 实配钢筋=计算配筋值X超配系数,,这是不对的。超配系数综合考虑了材料标准值,实际配筋一般大于设计配筋 …建议楼主认真看看软件的说明书。