.. 某工厂有两台变压器,一台运行中,一台已报停,如下图示。上月出于某种原因,厂方在没有通知供电部门投运变压器的情况下,自行把2号变压器的隔离刀合上,将2号变压器投入使用了2天,负载大约50kW。这个月收到供电公司的窃电罚单,罚的是自行投入停用变压器的基本费等。 请问供电公司是靠什么(数据、资料)获知2号变压器投入运行了呢? 注:电能表是DSSD833型三相电子式多功能电能表,带有无线通讯。
..
某工厂有两台变压器,一台运行中,一台已报停,如下图示。上月出于某种原因,厂方在没有通知供电部门投运变压器的情况下,自行把2号变压器的隔离刀合上,将2号变压器投入使用了2天,负载大约50kW。这个月收到供电公司的窃电罚单,罚的是自行投入停用变压器的基本费等。 请问供电公司是靠什么(数据、资料)获知2号变压器投入运行了呢?
注:电能表是DSSD833型三相电子式多功能电能表,带有无线通讯。
..
2楼
供电局对你用户安装的是多功能四象限电能表及负荷控制终端装置。该负控装置每15分钟向供电局数据处理中心发送一次信息(三相电压、电流、功率因数、有功、无功瞬时功率、正向反向有功无功积算器行码、上月冻结电量、年月日时分秒时间失流失压及历史查询都清晰计录并可打印等功能)。如果给你户配10kv自动断路器的话还可实现负荷控制,只要分配给你负荷、什么时段超负荷可指令自动断电。
回复
3楼
供电局根据负荷控制终端采集的负荷数据判断是否超容量运行
如果 全厂负荷加起来不大于运行变压器容量
那么,压根判断不出是否超容
回复
4楼
请问,如果在楼主所述情况下,在保证1、2号变压器所带负荷之和不超过之前1号变压器负荷的情况下,电力局还能发现用户私开报停的变压器吗?
回复
5楼
而且超负荷也应该有一个限制值的,比如1.1倍,所以,应该是有人告发,或者不小心说漏了
回复
6楼
不能,其实许多企业的用电量并不大,但启动电流较大,所以安装的变压器容量就大了点,造成基本电费增加
在不超单台容量情况下,还是建议采用变频启动,减小启动电流
不建议采用违法违规的措施
回复
7楼
如果是一组计量装置,是较难发现,但是供电管理部门是容易知道的,因为供电所有权限登陆进入计量自动化系统的员工就能有办法查处的。比如你单位是一或二班倒企业,管理人可以通过游览你户无生产时的下半夜负荷记录历史对比能发现一台或二台的空载损耗来判断是否有违约行为。只要用心是不难发现的。
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2012-8-29 10:57 编辑 ]
回复
8楼
我估计是测阻抗角吧
回复
9楼
数据采集,靠通信吧
回复
10楼
多功能电子式电能表具有事件记录功能,也就是多功能电能表某些参数出现异常时,记录下发生异常情况的时间、异常情况下多功能电能表的状态,以备分析异常的原因,追补电量;可监视多功能电能表是否出现故障;使用条件是否正常;有没有窃电行为等。现在的记录事件已扩展到40余种,记录次数达到10次之多。
以上转载自《装表电工应读》一书,具体的记录功能书上给了16种,就不转载了。楼主的多功能电能表有电力部门负荷控制终端装置,电力部门可以随时接收到电表的这些数据。
回复
11楼
应该是增加无功啦,你新开启2号后他的利用率很低,无功很高。
回复