热泵选型
bluejay
bluejay Lv.2
2007年02月13日 11:20:58
只看楼主

设计条件: 1、工厂每天有120个人洗澡,每人用水40升,水温40度 2、每天8:00-17:00期间,共9小时内,在办公室的盥洗室共40个人洗刷,每人用水10升,水温30度 3、本地福建,冬季最低水温按照8度算 4、浴室共10个喷头,开放时间如下,拟先采用B方案,后采用A方案。A. 00:00~00:30(共20人洗); 7:30~8:00(20人洗); 12:00-13:00(40人洗);

设计条件:
1、工厂每天有120个人洗澡,每人用水40升,水温40度
2、每天8:00-17:00期间,共9小时内,在办公室的盥洗室共40个人洗刷,每人用水10升,水温30度
3、本地福建,冬季最低水温按照8度算
4、浴室共10个喷头,开放时间如下,拟先采用B方案,后采用A方案。
A. 00:00~00:30(共20人洗);
7:30~8:00(20人洗);
12:00-13:00(40人洗);
16:30~17:30(40人洗)

B. 7:30-8:30
12:00-13:00
16:30-17:00
20:00-20:30



每天洗澡需要40度热水量:120*40=4800L 转化为55度则需要55度热水量:4800*(40-8)/(55-8)=3268L
每天洗手需要30度热水量:40*10=400L 转化为55度则需要55度热水量:400*(30-8)/(55-8)=187L

则一共需要55度热水量:3268+187=3455L,即配一个有效容积为3.4T的水箱,其本身容积选为4.3T。(一般一个水箱的有效容积为本身容积的80%)。

以上设计思路对否?如果正确,该如何选择热泵?谢了先~
免费打赏
bluejay
2007年02月20日 21:37:38
2楼
除了热泵,还要请问更多关于公共浴室的细节东西,免得被承包商忽悠了。
回复
hfj2000
2007年03月22日 16:51:05
3楼
这个很好做呀,一台5匹机就够,分段时间也很好,几个小时才一次用水,用水时间又短,用水最高峰也不超2吨,就设个定时供水,供水时不补冷水就行了,系统简单,用水质量也好
回复
sybxbjb
2007年11月28日 12:14:44
4楼
你是120人次洗澡,最高峰也就40人洗澡,所以水箱配置可以按40人同时用来计算。每人用八分钟的热水。节水型标准喷头每分钟5升,一人次40升,40人次1吨6就够了,考虑到水箱实际容水,做一个2吨水箱足够,因为1。水箱的水是55度,2,还要掺冷水。热水供水管加个8米扬程的增压泵就可以了,水箱位置要是高于6米,把水箱出水管加粗,可以不加压,但没法做浴室热水环路了,每次使用前都要放掉管路中的冷水后热水才能下来。