TN-S系统,五芯电缆相线中性线采用150的,PE线配70的还是95的??
microe
microe Lv.3
2012年08月28日 12:51:55
只看楼主

TN-S系统,五芯电缆相线中性线采用150的,PE线配70的还是95的??所有厂家的样本均为70的,按规范似乎要求至少75(实际上一档只有95的)。各位如何设?

TN-S系统,五芯电缆相线中性线采用150的,PE线配70的还是95的??
所有厂家的样本均为70的,按规范似乎要求至少75(实际上一档只有95的)。
各位如何设?
免费打赏
foreason
2012年08月28日 12:59:37
2楼
按照民规要求,应该选95的
回复
yxh8368209
2012年08月28日 13:03:31
3楼
就是70的,规范是死的
回复
microe
2012年08月28日 13:10:05
4楼
如果在70电缆截面满足短路热稳定及动稳定的前提下还有必要一定选择95电缆吗???
回复
foreason
2012年08月28日 13:14:23
5楼
设计的时候我反正按规范来,否则过不了审图公司这关……
回复
crazyboy
2012年08月28日 13:38:37
6楼
建议你找一个电缆样本看看,你见过五芯电缆4x150+95的吗?标准的就是70的
回复
iamcmh
2012年08月28日 13:51:43
7楼
低压配电设计规范 GB 50054- 95
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE 线最小截面应符合表2.2.9的规定。

PE线最小截面 表2.2.9

相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面(mm2)

S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S/2

注:与采用此表若得出非标准截面时,应选用与之 最接近的标准截面导体。

所以选70是合规范的。

在GB 50054- 2011版中,没有了这个注,但多了按热稳定选的方式。
回复
江南小生
2012年08月28日 14:25:26
8楼
电缆目前只有70的,除非你用电线
回复
zhouxf_21
2012年08月28日 18:47:33
9楼
电缆样本上是70
回复
yiqisese
2012年08月28日 21:34:10
10楼
找电缆样本
回复
注册电气师
2012年08月28日 21:49:11
11楼
貌似所有电缆都是70的,不能所有厂家都没有工程师把关吧?
回复