请教一个5匹挂机系统调试问题
zhilengceo
Lv.2
2012年08月28日 10:59:43
来自于
零基础学地暖
+
关注
取消关注
只看楼主
制冷回气3度,排气92度制热回气-3度,排气90度,冷出12度。 感觉温度点不理想,制热可能会结霜,但是排气已经很高了,该怎么调试
制冷回气3度,排气92度
制热回气-3度,排气90度,冷出12度。
感觉温度点不理想,制热可能会结霜,但是排气已经很高了,该怎么调试
免费打赏
davidliu163
2012年09月06日 17:10:24
2楼
冷凝器脏了吧啊,或是通风不好,或是冷媒过多
回复
yzhchlan
2012年09月07日 08:26:04
3楼
回气温度这么低?
室内换热器和室外换热器上的灰尘肯定是相当的多啊