昨天去现场,发现问题:施工方6天把模版就拆除了,但是底模没有拆,因为好多梁的跨度都是大于8米的(另外大跨度梁地下原来是用五根钢管支撑底模的,结果施工方还拆了两个。),再就是6d的检测报告上显示的强度已经达到了77%>75%,但是<100%,但是底模又没有拆除,所以就出现了问题,感觉很矛盾,监理方也很恼火。 我作为设计方,想知道这样的施工做法到底合理吗? 这样拆模能保证混凝土以后的强度吗?对结构会有影响吗?
存在隐患,一般要满足100%强度才能拆
回复
3楼
对于跨度大于等于8米的梁拆模要求是,混凝土强度应该达到100%及以上。仅仅达到75%肯定是不符合规范规定的。
回复
4楼
存在隐患,一般要满足100%强度才能拆
回复
5楼
梁的侧模可以拆除,梁的底模砼强度要达到100%才能拆模
回复
6楼
我在想问题应该是出在了:梁底下原来是用五根钢管支撑底模的,结果施工方拆了两个。 梁侧模在满足外观的情况下是可以拆除的,但是梁底的支护不能拆掉,施工方拆了两个。
回复
7楼
这种事情 监理也不够硬啊
回复
8楼
拆底模板得有同环境养护混凝土试块检测报告,按施工手册上的跨度区分混凝土强度等级,是75%还是100%,悬挑构件和楼梯必须是100%。侧模板没问题。
回复
9楼
侧模拆除应该是没问题的,我估计监理恼火的原因在于把原来支撑底模的5根钢管拆除两根,可能影响梁的结构,使梁挠度变大。
回复
10楼
混凝土终凝后,在正常养护情况下,三天达到70%强度,在板面无堆载的情况下,可以拆模,板底和梁底拆模后要作支撑,不然会开裂和下绕。
回复
11楼
100%的强度是不可能,最起码8,9层强度