无地下室的多层剪力墙基础埋置较深,墙厚取值?
zhangjiajia0418
2012年08月28日 10:56:49
只看楼主

无地下室的多层剪力墙基础埋置较深,墙厚取值?基础埋深3.3M,一层层高3.6M,基础500高,层高6.4M,抗震等级三级,只是15MX15M的筒,中间无剪力墙,按抗规6.4.1底部加强区墙厚要350-400,但模型输入200时稳定过去了,如何取墙厚呢?希望大家帮帮忙,非常感谢!

无地下室的多层剪力墙基础埋置较深,墙厚取值?
基础埋深3.3M,一层层高3.6M,基础500高,层高6.4M,抗震等级三级,只是15MX15M的筒,中间无剪力墙,按抗规6.4.1底部加强区墙厚要350-400,但模型输入200时稳定过去了,如何取墙厚呢?
希望大家帮帮忙,非常感谢!
无间道
2012年08月29日 06:48:29
2楼
短肢剪力墙结构的抗震薄弱环节及概念设计
振动台模拟地震试验结果表明,建筑平面外边缘及角点处的墙肢、底部外围的小墙肢、连梁等是短肢剪力墙结构的抗震薄弱环节。当有扭转效应,建筑平面外边缘及角点处的墙肢会首先开裂;在地震作用下,高层短肢剪力墙结构将以整体弯曲变形为主,底部外围的小墙肢,截面面积小且承受较大的竖向荷载,破坏严重,尤其“一”字形小墙肢破坏最严重;在短肢剪力墙结构中,由于墙肢刚度相对减小,使连梁受剪破坏的可能性增加。因此,在短肢剪力墙结构设计中,对这些薄弱环节,更应加强概念设计和抗震构造措施。例如,短肢剪力墙在平面上分布要力求均匀,使其刚度中心和建筑物质心尽量接近,以减小扭转效应;适当增加建筑平面外边缘及角点处的墙肢厚度(宜取250mm,对底部外围的小墙肢根据需要可取用300mm),加强墙肢端部的暗柱配筋,严格控制墙肢截面的轴压比不超过0.6,以提高墙肢的承载力和延性;高层结构中连梁是一个耗能构件,连梁的剪切破坏会使结构的延性降低,对抗震不利,设计时应注意对连梁进行“强剪弱弯”的验算,保证连梁的受弯屈服先于剪切破坏;短肢剪力墙宜在两个方向均有梁与之拉结,连梁宜布置在各肢的平面内,避免采用“一”字形墙肢;短肢剪力墙底部加强部位的配筋应符合规范要求;等。
回复
hqfeng2005
2012年08月29日 08:39:32
3楼
规范中是 不宜小于层高的1/20,
回复
winterluoto
2012年08月29日 08:51:57
4楼
稳定性只要满足规范要求就可以了,新版的高规已经没有厚度与层高的比例要求
回复
到天涯流浪
2012年08月29日 09:05:07
5楼
如果是多层结构,建议改异形柱框架结构
回复
海贼
2014年11月22日 11:53:36
6楼
好人!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
小朱123
2014年11月22日 15:12:35
7楼
谢谢楼主分享
回复
设计小兵
2014年11月22日 18:47:08
8楼
多层荷载不大,如剪力墙厚度不满足层高比的构造要求,可以按规范核算一下,估计250mm厚度可能行