请问大电流接地系统中,发生单相接地故障,会不会有零序电压产生?有人说因为中性点直接接地了,就不会有零序电压了。哪位大侠能帮我解释一下啊!!!
请问大电流接地系统中,发生单相接地故障,会不会有零序电压产生?有人说因为中性点直接接地了,就不会有零序电压了。哪位大侠能帮我解释一下啊!!!
12楼
单相接地术语不对称短路故障,用对称分量法分解后,有零序电压。
回复
13楼
路过学习了
回复
14楼
回头找个书看下去
回复
15楼
零序电压是肯定有的,但是不作为保护判别。因为有零序电流就足够实现保护需求了。所以大家不关注零序电压。
回复
16楼
当然有零序,只不过小点而已,你自己量下相对地,相对零电压就知道。。
回复
17楼
来学习的,听大家讨论就是了!
回复
18楼
直接接地系统,单相接地,零序电压在短路点最高,在变压器中心点接地处几乎为0,是一条斜线;不接地系统,单相接地,零序电压处处相等,是一条水平线;
回复
20楼
这个跟接地系统有关,如果是有效接地系统,单相短路的时候会有零序电流,电压。但此电压是衰减的。离短路点越远值越小,接近变压器中性点或者母线接地点时基本衰减为0。当是非有效接地系统时,系统中不会产生零序电流,你可以理论上认为是没有零序电压的。但如果实测的话,变压器的外壳上仍然会有零序电流(跟变压器绕组接线形式有关)。
回复
21楼
不对哦,非有效接地系统应该有零序电流的,它是经过接地点和对你对地电容形成的回路。
回复