电厂新上设备,无刷励磁,有个励磁控制柜,有太懂原理,也没有图可看,运行中可能会出现哪些故障,谁给讲讲?(有永磁机,旋转硅整流。)有什么不知道的在问我。
电厂新上设备,无刷励磁,有个励磁控制柜,有太懂原理,也没有图可看,
运行中可能会出现哪些故障,谁给讲讲?(有永磁机,旋转硅整流。)有什么不知道的在问我。
2楼
不知这个有没有参考价值
IEC系列微机励磁系统采用了多款先进的智能微机励磁控制器,包括ICV40型、SCS52型、ICP226型、IBR476型和DSP28型,其软件控制程序由专业程序员依据华中理工大学电力系应用线性最优控制理论建立的控制计算模型而编制,系统硬件由我公司具有丰富现场经验的技术工程师进行系统设计,并应用模块集成工艺制造技术,完成装置的设计和制造,具有运行可靠、性能优良、操作简单和功能完备的特点,产品通过部级鉴定,数十台套成功投入现场运行,深受用户好评。
IEC系列励磁系统采用线性最优控制的现代控制技术,以“力求功能完备,运行可靠性高、检修维护方便、运行操作简单”为设计思想,不但具有常规模拟式励磁调节器的全部调节、控制功能,而且具备常规模拟式励磁调节器没有的许多控制、保护、限制、逻辑判断、自诊断、容错、在线整定、参数显示、与上位机通讯、与PC机接口调试等功能,是各种中、小型同步发电机理想的励磁控制系统,可满足无人职守的要求。
一、设计特点
1、定子电压和定子电流交流采样
发电机定子电压和定子电流经PT和CT副方转换、滤波以后直接进入智能A/D采样单元,微机系统依此计算发电机定子电压VF、定子电流IF、有功功率P、无功功率Q、省去了模拟式变送器这种中间环节,简化了外围硬件,提高了响应速度和运行可靠性。
2、 回路断线保护
独特的同步电路设计,保证了同步信号稳定、可靠。主要表现在以下两个方面:
其一、在发电机电压从残压到130%额定电压范围内变化,同步方波始终稳定;
其二、同步回路无论是在同步变压器原方还是在副方发生一相断线故障,都能保证发电机在原工况稳定运行,不受影响。
3、 规律采用最优线性控制技术
线性最优控制技术是目前应用较为成熟的控制技术之一,试验及研究表明,对同步发电机实行最优励磁控制,能提供合适的阻尼,抑制低频振荡,大幅度提高机组静稳定极限,并改善动态品质。使控制器具有优于电力系统稳定器(PSS)的功能。
4、 密的可控硅导通角控制技术
采用全数字可控硅导通角控制技术,应用多个16位可编程计数器,完成可控硅导通角、60度角、脉冲宽度角的精密数字延时,具有精密、稳定、可靠,不受器件参数变化影响的特点。
5、显示信息丰富、直观,调试维护方便
设有丰富的运行参数显示功能和专用的调试单元。在调试时只需引入三相试验电源,就能全面检测装置的工作状态。这种设计特点独树一帜,不仅显示信息丰富、直观,而且给装置的全面调试和日常维护带来极大方便。
二、主要功能
1、三种起励方式
a). 按设定的励磁电流起励;
b). 按设定的机端电压起励;
c). 跟踪系统(母线)电压起励。
2、三种运行方式
a). 恒机端电压运行;
b). 恒励磁电流运行;
c). 恒无功功率运行
3、 种励磁限制
a).瞬时/延时过励磁电流限制;
b).过无功限制;
c).欠励限制;
d).功率柜停风或部分功率柜退出时限励磁电流;
e).伏/赫限制。
4、两种断线保护
a).PT断线保护;
b).同步回路断线保护。
5、 过压保护。
6、 行参数显示及控制参数整定。
7、 检、自诊断、容错及故障检测功能。
8、 上位机和PC机通讯,具有运行状态指示、运行参数显示、事件记录、录波等功能。
9、 具有完备的信号报警功能。
三、主要性能指标
1 、自并励残压起励:
100%残压起励,超调量不大于5%、振荡1次,起励时间可调;
2、 并励逆变灭磁:
灭磁时间小于3s,灭磁过程稳定可靠、无颠覆;
3、 端电压手动调节速度:
0.5%—0.9%Ugn/s;
4、 压/频率特性:
频率每变化1%,机端电压变化不大于额定值的±0.10%;
5、 10%阶跃响应:
无超调、无振荡,调节时间小于1s;
6、 电机端电压静差率:0.1%;
7、 电机调压精度:0.2%;
8、发电机甩额定负荷:
电压超调10%,振荡一次,调节时间小于4s;
9、可控硅控制角移相范围:
软件设定,15° — 120°可调;
10、A/D转换分辨率:2-12
11、调差率:
0 — ±30%可调;
12、机端电压手动调节范围:
空载:10% — 115%可调;
负载:70 %— 110%可调。
13、励磁电流手动调节范围:
空载:5% — 65%;
负载:30% — 110%。
14、发电机无功手动调节范围:
-80% — 130%
15、励磁系统响应时间:
34mS--电力系统短路到强励顶值总时间。
四、适用范围
IEC系列微机励磁控制器适用于5000KW以下自励、带直流励磁机和他励的励磁系统。
11 自励方式
自励方式包括自并励和自复励方式,自复励方式又可为分交流侧串联、直流侧并联自复励等。
22 带直流励磁机的可控硅励磁方式
这种励磁方式包括直流励磁机采用可控硅自励和采用连续性控硅励磁方式。
33他励方式
此方式包括交流励磁机带静止硅整流器方式、交流励磁机带静止可控硅方式和无刷励磁方式。
五、系统概述
IEIEC系列励磁系统控制单元采用工业控制用十六位微型处理器作为核心部分,配以必要的外围硬件构成智能控制器,采用双通道方式,一个多功能全自动通道为主控制器,另一个单功能通道为备用控制器,主备通道手动切换。励磁控制单元由6部分组成:a.)ICV40微机控制器;b.)SCS52单片机控制器;c.)测量输入变换部分;d.)电源部分;e.)开关量输入/输出部分;f.)人机接口部分;g.)脉冲切换部分。
六、购买须知
请 用户提供相关参数,以便我们为您作出适当的配置和报价。
电话:(0717)6312699 13972002400
如:发电机的额定励磁电流、电压;空载励磁电流、电压;机组的电流、电压;强励倍数;转子直流电阻等。
IEC系列励磁系统设计机组参数征询表
1 额定励磁电压 V
2 额定励磁电流 A
3 额定机端电压 V
4 机组容量 KW
5 机组形式 火电或水电
6 调节器通道数 单通道或双通道
7 励磁方式 自并励,励磁机,他励
8 整流桥数量 单套或
回复
3楼
“转发”DVR--2000A数字式励磁控制系统
使用维护说明书
仅供参考,因为我们这里的也是用的南汽的设备!有帮助及时联系,我是邮箱:junaizai1981@163.com
回复
4楼
谢谢大家的帮助,因为以前没有看过他励这方面的文章,回路也不太明白,自动控制这一方面也就更不明白,以后还会更加麻烦大家的
回复
5楼
2000A运行中有没有出现过,励磁电压电流摆动特别大的情况。
回复
6楼
有几点我想有必要帮你澄清一下:
1.无刷励磁应属自并激的一种,不是它励
2.无刷励磁有旋转励磁机(小发电机),没有永磁机
至于你问运行中可能会出现哪些故障,不同的厂家、不同的质量、不同的运行环境下会的各不相同的故障可能,一般的会有以下一些故障:1.线路故障,包括电气连接故障、保险、开关等的断路或短路;2.旋转二极管击穿引起过励;3.控制器故障引起建不了压、过励等
回复
7楼
永磁机应该是调速器取样用的吧。
回复
8楼
有新技术请多交流,方便大家学习,谢谢!
回复
9楼
有没有文中介绍的(DVR--2000A数字式双通道励磁控制系统原理图),可以的话.放出来大家研究一下了.
回复
10楼
L,LH,KH
回复
11楼
请问具体操作
回复