各位老师,在《制冷设备维修工》(中级)这本书中,第21页,夏季冷负荷的估算方法,表2-1 国内部分建筑空调冷负荷指标是在什么工况下的出的数值?
各位老师,在《制冷设备维修工》(中级)这本书中,第21页,夏季冷负荷的估算方法,表2-1 国内部分建筑空调冷负荷指标是在什么工况下的出的数值?
2楼
得出的数值?
回复
3楼
是问题太白痴了吗?咋没人答理呢
回复
4楼
大致认为室内温度25℃,室外35℃。
不必追究的太细,这些只是参考数据。
回复
5楼
我想知道在蒸发温度和冷凝温度是多少的工况下选择的冷负荷,因为同一台压缩机,工况不同,制冷量相差很大,谢谢楼上
回复
6楼
不知你真的用意是什么
就按标准空调工况啊
回复
7楼
那么标准空调工况是有哪些指标呢?
回复
8楼
调压缩机的测试工况(空调工况)是其名义制冷量的测试工况。通常为蒸发温度5 ℃冷凝温度40 ℃吸气温度15℃ 过冷温度35 ℃环境温度30±5℃。好像是这样的
回复
9楼
那么蒸发温度7.2 ℃冷凝温度54.4 ℃吸气温度35℃ 过冷温度46.1℃环境温度35±5℃又是什么工况呢
回复
10楼
这个才是大部份空调压缩机的名义制冷量测试工况。
回复
11楼
是空调铭牌上标注的额度制冷量的工况吗
回复