因为机房面积比较大,消火栓需要放在机房的墙上(面向走廊),正好靠着机房的一根柱子,可以把消防立管放机房里面,让建筑包起来吗?
因为机房面积比较大,消火栓需要放在机房的墙上(面向走廊),正好靠着机房的一根柱子,可以把消防立管放机房里面,让建筑包起来吗?
2楼
按规范要求来说,是不允许的。但是确实这根消火栓管道没有其它地方可敷设了,但又要满足验收,那只好用砖把管道包裹起来了。
回复
3楼
同意楼上观点
回复
4楼
电子机房不能有水管,你要考虑爆管问题~
回复
5楼
理论上不能,规范要求电子机房不能穿管子
回复
6楼
按规范来吧。
回复
7楼
规范是不可以的
回复
8楼
按规范条文,不允许有给排水管道穿越的。可以做管道井之类的
回复
9楼
走外面保温也是可以的,为啥非走机房里
回复
10楼
按规范是不允许的。
回复
11楼
理论上不行,电子设备房子里对湿度要求较高,规范里有要求的
回复