求解电容补偿问题
tom899899
tom899899 Lv.7
2012年08月27日 14:39:16
只看楼主

1台630KVA变压器负载只有140A左右,电容柜无投切,但A相显示超前-0。9,BC相正常0。93 ,供电局无功计量表是有功的两倍多,取样线、电容都查过了,负载(本身只照明空调等)全部关掉,则ABC三相都超前,5月前都正常,6月份至今才有此现象;另一路630(高压来自同一公变)负载只有60A左右,电容柜未投入,但补偿器显示A、C相超前,B相正常供电计量表无功计量不太多,不知何故,请各位专家指点,谢

1台630KVA变压器负载只有140A左右,电容柜无投切,但A相显示超前-0。9,BC相正常0。93 ,供电局无功计量表是有功的两倍多,取样线、电容都查过了,负载(本身只照明空调等)全部关掉,则ABC三相都超前,5月前都正常,6月份至今才有此现象;另一路630(高压来自同一公变)负载只有60A左右,电容柜未投入,但补偿器显示A、C相超前,B相正常供电计量表无功计量不太多,不知何故,请各位专家指点,谢
tom899899
2012年08月27日 15:43:16
2楼
急,自已先顶一下
回复
njhjh08
2012年08月30日 10:57:51
3楼
你单位的配电柜出线全是电缆出现吧,如果是这样,电缆的容性电流较大,也相当与电容在补偿。
回复
cn01268835
2012年08月30日 11:08:43
4楼
控制器是220V还是380V?220V电压和电流取样是同相,380V的是异相,你看的功率因数是在哪看的?供电部门的表?还是自己的?如果取样线都没接错的话,无用电情况都超前一般是电流互感器的取样线接反了,将控制的电流取样线互换试试
回复