平衡阀的设置
ryanbin_1
ryanbin_1 Lv.14
2007年02月10日 10:40:38
来自于中央空调
只看楼主

求助:现在在好多设计院的图纸中出现平衡阀,但对其作用不清楚,看了一些论文还是一头雾水,盼高手指点.

求助:
现在在好多设计院的图纸中出现平衡阀,但对其作用不清楚,看了一些论文还是一头雾水,盼高手指点.
免费打赏
ryanbin_1
2007年02月10日 10:57:13
2楼
还有 ,动平衡阀\静平衡阀
回复
黑老五
2007年02月15日 10:51:09
3楼
要设置平衡阀,先从结构上搞懂各种平衡阀的工作机理,再用就不难了。。。。。。。。。。。。。
回复
hxd19811001
2007年02月17日 09:31:14
4楼
可以看相关的设计手册,平衡阀主要是降低两侧的压差!
回复
summer_wl
2007年02月25日 10:28:47
5楼
平衡阀门分为静态水力平衡阀和动态水力平衡阀。各自解决不同的问题。
以异程式水路系统为例,各个管道连接完毕之后,肯定存在这样的问题:每层楼面的水力肯定是不平衡的,水泵是按照最不利环路的压力损失来选择的,对于其他环路,压力肯定是过剩的,所以在每个楼面的主管上安装静态水力平衡阀,来平衡压力,使得各个楼面的流量达到设计流量。这就是静态水力平衡阀的作用;
当系统在运行的时候,如果一部分末端处于关闭状态,那么必定会影响其他处于运行状态的末端,所以在这种情况下安装动态水力平衡阀,屏蔽掉其他末端对其造成的影响,使其本身流量维持在设计范围之内。
总的来说,静态水力平衡阀解决的是系统固有的水利失调问题,动态水力平衡阀解决的是运行过程中的水力失调问题。
我以前在德国欧文托普阀门系统有限公司做过技术支持,对此了解一点点,希望能对你有所帮助。
回复
xuan2
2007年02月25日 11:24:18
6楼
平衡阀主要起流量调节和平衡管路阻力的作用,以保证各末端的水量能按设计值来分配。
但是平衡阀价格很贵,一般用于末端装置很多的大型系统和精度较高的情况。
回复
xgb413
2007年02月26日 08:02:34
7楼
5楼的请问!动态水力平衡阀能不能解决的系统固有的水利失调问题?
回复
njzxh
2007年02月26日 09:48:18
8楼
本版有过关于平衡阀的大贴,楼主可以查看一下,好象是精华贴子~~
回复
summer_wl
2007年02月27日 17:30:25
9楼

不能,
动态水力平衡阀是解决各个末端相互干扰的问题以及维持流量。系统固有水力失调应该用静态平衡阀。

回复
ryanbin_1
2007年02月28日 14:51:56
10楼
那静压阀和压差阀有什么区别
回复
不莱梅的迪奥
2007年03月19日 21:03:04
11楼


说得很不错啊~~~~~!静态和动态一定要分清楚