求助:关于防震锤的安装距离?
guan_www@co163
2007年02月09日 22:09:07
只看楼主

设计手册上面说要与 与最短半波长有关系安装距离:b=0.9~0.95(λm/2)但是最短半波长与什么有关系呢?怎么求得?大家帮忙。。。。。。。。

设计手册上面说要与 与最短半波长有关系
安装距离:b=0.9~0.95(λm/2)
但是最短半波长与什么有关系呢?怎么求得?
大家帮忙。。。。。。。。
免费打赏
afanzhao
2007年02月11日 14:41:33
2楼
我想楼主理解有点错拉,安装距离:b=0.9~0.95(λm/2) 中λm不是最短半波长,最短半波长是最高气温时电线的最小张力与最大起振风速时求得的,此式中λm是平均运行张力(即年平均气温下导线张力)及最大风速下的波长。
回复
kill_5782
2007年02月12日 09:50:17
3楼
防振锤的安装距离计算通常由两种方法,楼主所述为其中的一种(简便的方法)。另一种为如下:
防振锤的安装距离计算通常由两种方法,楼主所述为其中的一种(简便的方法)。另一种为如下:
公式1:λ/2=d/400ν×根号(T/m)其中式中:d为导线直径,T和m为电线张力和质量。
最大波长(λM)用最低气温时电线的最大张力与最小起振风速求得。
最小波长(λm)用最高气温时电线的最小张力与最大起振风速求得。
公式2:b=[(λm/2)×(λM/2)]/ [(λm/2)+(λM/2)],式中:b为安装距离。

楼主可以查阅《电力工程高压送电线路设计手册》(东北院)230页。
回复
guan_www@co163
2007年02月12日 13:32:41
4楼
谢谢,我再研究研究
回复
mengmeng3
2007年02月12日 22:38:48
5楼
你要的是不是在已经展放完毕的导线上安装防振锤阿?
有相应的公式!线路如果是大档距或者是大跨越就必须要考虑安装距离的增长量,否则就会出现超差!!!
回复
guan_www@co163
2007年02月26日 16:58:01
6楼
最小波长(λm)用最高气温时电线的最小张力与最大起振风速求得。

但是最高气温时电线的最小张力怎么求得?
最大起振风速是不是当地最大风速??
回复
gs-123
2007年02月27日 14:50:09
7楼
高手
回复