请教:怎样防止向系统倒送无功?
lywqf
lywqf Lv.2
2007年02月09日 10:43:39
只看楼主

一座110kV变电站:为什么调整有载调压变分头位置可以防止向系统倒送无功?如110±2*2.5%是由几档调至几档?原理是什么?

一座110kV变电站:为什么调整有载调压变分头位置可以防止向系统倒送无功?
如110±2*2.5%是由几档调至几档?原理是什么?
免费打赏
lingxuct
2007年02月11日 19:50:04
2楼
有载调压对向上送无功没关系吧?
站内无功补偿控制的不理想?
回复
hkgd8848
2007年02月18日 03:19:25
3楼
没办法回答你,变压器调压不能防止向系统倒送无功!!!!
唯一的做法是在电压高的时候减少电容的投入数量和容量!
回复
gongwanni
2007年02月19日 15:03:11
4楼


当出现向系统倒送无功时,将变压器有载调压变分接头调高一至二档,能增加负载上的无功消耗,理论上是这样的,但实际运行中这种操作是很少有的,有载调压变分接头一般中在负载电压偏离正常值时才用。不是用来调无功的。

向所有的网易电气朋友拜年!也祝我们的网易电气论坛越来越红火!!!
回复
sxyc0123
2007年03月03日 15:14:51
5楼
无功补偿的原则首先是利用就地补偿,其次才是调整变压器分头,调节分头的实际意义是,我们本站电压调高了,吸收了系统无功,但相应的肯定有地方无功会短缺,那他那里电压就会更底,这样就是负荷中心电压得以保障,但反过来,无功补偿与调整分头是配合的,我们投入电容器的原则就是不向系统倒送无功,那么有这样的原则,就可以按照实际情况来调整你站的变压器分头合理投入电容器
回复
lywqf
2007年03月14日 11:30:38
6楼
首先谢谢各位朋友的热心解答!!
当时的情况是由于站内负荷太轻电压偏高,相应无功补偿装置都已经退出,但还是向系统倒送无功,只有改变变压器分头位置来调整一下无功分布,但是由于理论知识掌握的不好,所以上来请教各位师傅了。再次感谢!
回复
emisent
2007年03月25日 14:07:20
7楼
是不是这么说,无功是从电压低的向电压高的送呢??
回复
ycwyp2000
2008年03月06日 14:19:32
8楼
呵呵,我是电厂的。主变从系统吸收无功是常有的事情。我厂1号主变06年前10个月累计从系统吸收无功达到140万kVarh,当然,我厂正常情况下(大部分时间)是从主变向系统输送少量的无功电能。
回复

相关推荐