前几天说的阳离子电导率洗不下来就算了反正反渗透出水电导率在0.2以下了以后空了取出离子在研究吧现在的问题是纯水的出水怎么老是呈酸性呢?PH:6哪个大虾知道啊告诉下哦
前几天说的阳离子电导率洗不下来就算了
反正反渗透出水电导率在0.2以下了
以后空了取出离子在研究吧
现在的问题是纯水的出水怎么老是呈酸性呢?PH:6
哪个大虾知道啊
告诉下哦
免费打赏
simmy123
2008年02月20日 02:24:52
12楼
应该就象前面几位楼主说的一样,RO是不具备CO2的祛除能力的,所以你测的RO产水呈弱酸性是正常的,如果后续还有2级RO的话,相信这个时候就要加NAOH来调整PH值了,这样可是使CO2在碱性条件下形成碳酸氢根离子,使CO2在这一级里得到祛除。
所以楼主的情况是正常的!