高试新人-请教
joney302
joney302 Lv.3
2007年02月08日 18:02:49
只看楼主

规程上说油浸式变压器10KV耐压30KV,400V耐压4KV;干式10KV耐压24KV,400V耐压2.6KV ,为什么干式变压器(以及互感器)的交流耐压试验电压要比油浸式的小的多。有个小问题:平时的试验工作中,尤其是交流耐压的时候,为什么班长总是不按规程要求值去做?比如规程要求10KV母线耐压为42KV,班长有时候说升到42KV,有时候说升到30KV就行,有时候说38KV,有时候说升到42KV,一看电流有点大就说升到3万多点就行了,我是刚到试验岗位的新人,好不容易记熟了规程,又被弄的一头雾水,到底有没有个准头啊。

规程上说油浸式变压器10KV耐压30KV,400V耐压4KV;干式10KV耐压24KV,400V耐压2.6KV ,为什么干式变压器(以及互感器)的交流耐压试验电压要比油浸式的小的多。


有个小问题:平时的试验工作中,尤其是交流耐压的时候,为什么班长总是不按规程要求值去做?比如规程要求10KV母线耐压为42KV,班长有时候说升到42KV,有时候说升到30KV就行,有时候说38KV,有时候说升到42KV,一看电流有点大就说升到3万多点就行了,我是刚到试验岗位的新人,好不容易记熟了规程,又被弄的一头雾水,到底有没有个准头啊。

高人解惑啊!!
免费打赏
ares_rambo
2007年02月08日 18:28:18
2楼
第一条:不知道!
第二条:电力行业有相应规程!
回复
bingzhe
2007年02月15日 00:15:19
3楼
油浸式散热好,过载能力强一点。后面的就不知道了。
回复

相关推荐

APP内打开