我在施工的一个工地因为觉得墙柱砼标号(C45)要比梁板砼标号(C35)高出2级,要求甲方把标号能改成一样,最后标号改成了高一级标号相同,这样资料跟检测一关会出问题,但大家都知道现在的检测也是摆摆样子,都能够搞定。但这样改高标号的问题不考虑钱的问题,还会出现怎么样的后果?

我在施工的一个工地因为觉得墙柱砼标号(C45)要比梁板砼标号(C35)高出2级,要求甲方把标号能改成一样,最后标号改成了高一级标号相同,这样资料跟检测一关会出问题,但大家都知道现在的检测也是摆摆样子,都能够搞定。但这样改高标号的问题不考虑钱的问题,还会出现怎么样的后果?
免费打赏
spc63635497
2012年08月26日 07:59:27
2楼
柱墙不能改低;
梁板标号改高了,水化热高,可能比较容易开裂。
建议柱墙和梁板的钢筋和模板同时上,浇完高标号的柱墙的同时,再浇筑低标号的梁板。
回复
y280880
2012年08月27日 12:38:53
3楼
关键是不想这么施工,所以把梁板的标号改高了。但这么一来没经过设计同意的擅自改标号。
回复
skysunbin
2012年08月27日 12:51:36
4楼
那你的板底一定会出现裂缝,那是肯定的!到时候主体验收的时候设计不会处理签字的!
回复
winterluoto
2012年08月28日 12:38:32
5楼
梁没问题,就是板太高了,一般板不要超过C35
回复
beijingapple
2012年08月28日 13:18:15
6楼
板的标号比梁的标号高2级,已经超出误差最大范围,混凝土规范对主要受力构件标号有最低要求,本来梁的标号完全符合标准,可是板的标号促使梁已经不达标了,很容易出现问题的,最好立刻统一标号
回复
无间道
2012年08月28日 13:50:16
7楼
首先纠正你一下,设计修改必须是有设计来下发设计修改的,建设单位是不能擅自修的,施工单位就更不能擅自修改了。
至于提高混凝土强度等级问题,其一是破坏了原设计的结构承载力的平衡;其二是统一采用高强度等级混凝土取代低强度等级混凝土,水化热会大大提高,裂缝不易控制;其三即使全部提高到同一强度等级混凝土,其结果也必须是全部要符合其强度等级要求的。