制冷机的工作温度对其性能的影响 冷干机 制冷机的工况一、制冷压缩机的输气系数λ制冷压缩机的计算容积为Vh,若压缩机吸入口处的制冷剂的比容为v1,在实际运转中由于下面将要叙述的原因使其实际吸入的蒸气量(比容为v1(m3/kg))比Vh少,只有V,即其实际的吸入量与理论值相比要打一个折扣λ。λ=VVh(5唱3)称λ为压缩机的输气系数或容积效率。引起实际吸入蒸气量减少的因素如下。①吸气通道及阀片有阻力损失,使吸到气缸中的蒸气比容v′1比v
冷干机 制冷机的工况
一、制冷压缩机的输气系数λ
制冷压缩机的计算容积为Vh,若压缩机吸入口处的制冷剂的比容为v
1,在实际运转中由于下面将要叙述的原因使其实际吸入的蒸气量(比容为v
1(m3/kg))比Vh少,只有V,即其实际的吸入量与理论值相比要打一个折扣λ。
λ=VVh
(5唱3)称λ为压缩机的输气系数或容积效率。引起实际吸入蒸气量减少的因素如下。
①吸气通道及阀片有阻力损失,使吸到气缸中的蒸气比容v′1比v
1大,因而吸入蒸气的实际重量比理论重量要小。
②为了不使活塞在排气末尾顶撞气缸盖,制造压缩机时就留有余隙容积c,也即活塞排气完毕,气缸中仍有其容积的c%的“高压”蒸气留在气缸内,在下一次吸气时,这部分“高压”蒸气要膨胀到低于吸气压力才能开始吸气,因而占据了一部分气缸容积,使实吸气容积比计算容积小。此外活塞与气缸之间的泄漏,吸入蒸气在吸入过程中被加热
膨胀等都会减少其实际吸气量。由上述可知,λ是一个与许多因素有关的系数,其中影响最大的是压缩过程的压缩比和余隙容积c的大小。 余隙容积c和压缩比越大,λ越小。 输气系数λ、余隙容积c和压缩比ε的关系设在某一蒸发温度t0下循环的单位制冷量为q0(kJ/kg)的压缩机的计算容积为Vh(m3/s),吸气比容为v1(m3
/kg),输气系数为λ,则在蒸发温度为t
0时该压缩机的制冷量为Q0 =Gq0 =Vv1q0 =Vhλv1q0 (kW)
本文作者 空压机维修,转载请说明来自土木在线。